有规律吗?F0022故障调闸后,能马上启动吗?若能复位后马上可运行,应肯定不是IO板问题.我前几天正碰到这问题,是几台变频器有F0022故障!查到后确认是地电平干扰.重新整理地线.PE点共地(变频器,PLC,机壳等),直流地共地(24V的0V,信号源0V,变频器0V,PLC的M端),并相互隔离!运行正常,故障解决!
说明:一般工厂的接地电阻较大,如接地不注意,或线太细,或变频器输出没有屏蔽等.大电流时干扰增大,造成地电平跳动,对变频器的0V端而言有波动电平,形成误判断.