电气试验程序一般应包括下列内容。
1、 设备停电并接地
设备停电并接地是在现场工作时为保证人员和设备安全必须履行的步骤。设备停
电接地,需得到运行值班人员许可后才能开始工作。
2、 对被试设备进行外观检查
外观检查内容包括:瓷件有无破损、充油设备是否缺油、与被试设备连接线是否全部拆除、设备本身有无异常现象等。
3、 抄写被试设备铭牌数据
凡试验每一台设备,必须将设备铭牌数据完整地抄录下来,这是试验的需要,也是填写试验报告、建立试验台账的需要。
4、 记录环境状况并填写试验日期
环境状况包括天气状况、环境温度、设备温度及大气气压等,以便将试验数据换算到标准条件下进行比较,同时还要填写试验日期及开始试验时间。
5、 准备好放电接地线
准备好对设备进行放电的接地线,接地线应牢固可靠,保证一定的截面积,一端与接地体相连,另一端与干燥的接地棒相连。
6、 连接好试验设备及仪器仪表
根据试验项目,按照经批准的试验方案,连接好试验设备及仪器仪表,合理整齐地布置现场。试验器具应处于试验人员视线之内,并在允许范围内尽量靠近被试品。
7、 连接试验电源
根据试验项目,确定试验电源。将电源线与刀开关连接好,并将刀开关打开。
8、 检查试验接线是否正确
试验接线应由试验工作负责人进行检查。检查内容有:接线是否正确,试验导线连接处是否牢靠,试验设备及仪器是否在起始位置,仪表是否已调到零位等。
9、 布设围栏、挂标示牌
在被试设备及试验设备周围应装设封闭遮栏或围栏,悬挂“止步、高压危险”标示牌,标示牌字应朝外,要有专人看守,以防其他人员进入试验区。如被试品两端不在同一地点,另一端也应派人看守。