10、 被试设备进行放电
由于静电感应,或停电后在设备上留有残余电荷,所以需要进行充分放电。
11、 进行试验
试验操作时,应由一人操作,一人监护并作记录,填写好试验项目及测量的数据。操作者的活动范围应满足与带电部位的最小安全净距。试验时,应随时注意试验数据,做好降压、限流或断电准备,发现异常现象应立即断电。电源确已断开后,进行接地放电、检查设备、分析异常,然后再确定是否继续进行试验。若试验正常,试验完毕应初步分析试验数据,记录下试验结束的时间。
12、 放电
试验结束后,应先断开试验电源,然后对被试设备进行放电,再拆除与试验设备连接的导线。
13、 拆除电源线及试验设备
先拆电源线,后拆试验设备。把所使用的工具材料整理好,清理好现场。
14、 拆除围栏
取下标示牌,将遮栏或围栏拆除并整理好,连同试验设备一起放好。
15、 办理工作终结手续
向工作许可人报告工作终结,并在工作票上分别签字。
16、 填写试验报告
试验报告应由试验人员填写,需要进行计算的应算出结果。根据试验报告,对照试验标准,作出结论,并在试验报告“试验人员”一栏中由试验负责人签字。
17、 审核试验报告
审核试验报告应由既有理论又有实践的负责人员担任。审核后,应在“审核人员”一栏内签字。如试验后发现设备有问题,应及时通知检修部门安排处理。
18、 填写试验台账
将试验结果填入试验台账,以备今后试验时作为对比的依据。