对照TBL参数的错误说明是:违反通信协议,没有在SMB30中允许PPI。就试图执行NETR/NETW指令。但是我在开机就已经允许了!不懂错在那里,请指点!!!
Network 1
LD SM0.1
MOVB 2, SMB30 // PPI主站模式
FILL +0, VW100, 10 // 清空接收缓冲区和发送缓冲区
Network 2
LD V100.6
= Q1.0
Network 3
LD V100.5
= Q1.1
Network 4
LD V100.7 // 若网络读操作完成
MOVB VB107, QB0 // 将读取的B机的IB0送给QB0
Network 5
LDN SM0.1
AN V100.6 // 若NETR未被激活
AN V100.5 // 且没有错误
MOVB 3, VB101 // 送远程站的站地址
MOVD &IB0, VD102 // 送远程站的数据区指针值IB0
MOVB 1, VB106 // 送要读取的数据字节数
NETR VB100, 0 // 从端口0读B机的IB0,缓冲区的起始地址为VB100
Network 6
LDN SM0.1
AN V100.6 // 若NETW未被激活
AN V100.5 // 且没有错误
MOVB 3, VB111 // 送远程站的站地址
MOVD &QB0, VD112 // 送远程站的数据区指针值QB0
MOVB 1, VB116 // 送要写入的数据字节数
MOVB IB0, VB117 // 将本机的IB0的值写入发送数据缓冲区的数据区
NETW VB110, 0 // 从端口0写B机的QB0,缓冲区的起始地址为VB110