在实际应用中,我发现经过变频器烧坏的电机几乎都是一个现象:用普通的摇表摇不出两相有短路现象,也没有对地短路,表面看起来电机绝缘非常好,电机外壳温度也不高,温温的。但是拆出来看只有最表面的一根铜线变成黑色,就是因为这根铜线被击穿而造成电机匝间短路。
我一般采用最基本的VF控制方式,那就是说变频器输出电压应该不高了。是不是因为变频器输出高阶谐波有时候会很高而击穿电机线圈的一两根线呢?
变频器输出好像是矩形波吧,如果我没记错的话。那么是不是电网有些谐波在进入变频器的时候没有完全过滤好呢?
请教大家对此有什么看法。
还有,如果变频器电源输入有一相比较松,会不会给变频器的电压输出增加一些不好的谐波呢?