最近看到新闻,说PCS7 7.0已经进入中国市场,不知道是否较以前版本有什么不同,期待。。。。
同时在工程中遇到些问题,总结一下提些建议:
1.WINCC中的ICON样式太少,太丑,太不人性化;
问题:在做项目的过程中面对的客户经常提起画面上的ICON样式不好看,太大占地方,报警太小不明显;
目前解决办法:对于这样的问题常常是我们自己来改造一些ICON,然而,由于ICON涉及的方面太多以及个人技术能力的限制,往往改造的ICON虽然能完全满足客户的要求,但会失去一些相应的功能,而且前期的工作也会增加很大的工作量,往往为了一个ICON要耗费大量的工作,这样就失去了TIA的快捷理念了;
建议:改造ICON的样式,例如可以将CTRL_PID的ICON作成多种样式,以便适合不同的国家,不同的客户的需求;既然要做成TIA的理念,那么就应该是适应不同国家,不同行业的客户要求;
2.关于OS操作员站的安全性:
问题:WINCC中设定可以锁掉一些快捷键,以防止操作员推出或者切换出监视界面,但这个功能实际上看起来有些“花拳绣腿”了,XP系统有很多的快捷键,但只锁掉那么几个就=没有实现这个功能一样,强烈建议增加可以锁定的快捷键;
3.利用CFC与WINCC中的ICON实现自动上传的功能确实非常方便,但有个问题在调试阶段时可能需要修改一些参数,例如单位等这些静态的参数时,需要重新编译,当系统作大的时候,会耗费很多的时间;虽然可以通过修改ICON解决这个问题,但还是要人工的去做些工作,而且要对WINCC很了解的情况下;
建议:改进此功能,静态的文本参数通过简单的修改就能实现~~
4.PCS7下位机组态模式process object view中的筛选功能有些问题;
问题:在process object view界面下,选择项目右键-〉process objects->select i/os后进入筛选界面,但筛选的功能有些问题,具体说不太好,就是筛选不出来;
5.关于report的问题:
问题:WINCC存在了这么多年了,但个人觉得报表一直是其的一大缺陷,功能太粗糙,太少,不够人性化;虽说好多的企业都上了ERP,MIS等系统,报表对于DCS来说已经退居二线,但仍然有大部分的客户需要报表功能在DCS中实现;
建议:提高报表的功能及可用性;
6.i/o冲突
往往在项目进行中的时候需要修改逻辑,有时候会因为个人的失误2次或者多次连接到不同的驱动块上,例如:AI信号,DO信号;然而却没有任何的提示,造成了信号在监视的时候出现问题(现场信号有改变了,然而监视的信号却没有变化),只能通过CHART REFERENCE DATA(交叉参考)查询到,但这需要一些工程经验才能判断出来,不够人性化;往往会给工程人员很大的误导;