发布于 2003-09-10 22:39:23
0楼
V/F控制不是恒磁通控制,也不能实现在基速(50Hz)以下的恒转矩控制。我理解的V/F控制,就是按照典型交流电机的自然机械特性曲线的控制,只有当转速(频率)达到一定程度(额定转速)以后才能达到额定转矩。
如果你想用MDV实现在额定转速以下具有恒转矩控制的能力,那应该使用FCC控制方式,它好像又叫磁场定向控制方式,这种控制才属于恒磁通控制。我记得2年前那时MDV的手册上说有矢量控制功能,就选用了MDV作为我的交流调速系统,结果,矢量控制根本不行,是假的,在基速以上无法稳定运行,急得我没办法,还是一位传动专家向我提示,用MDV中的FCC控制方式,解决了我的问题。也正是因此,我对MDV印象深刻,有了后来“MM440是真矢量控制!”的感想,并发表在本论坛的栏目中。
关于电机软启动的装置,我没有用过,所以无法向你提供帮助。不好意思了。
我是你的朋友