小弟在一个项目中用MM440(1.5KW)带一台0.75KW的小台钻工作。由于台钻没有机械抱闸但又要在2秒的时候左右让钻头快速停止,并且需要频繁启停,我用了OFF3的停车命令配合变频器直流制动,效果还不错。但半年用下来现在变频器时常报F0001或是F0022的错误,第一次报错大约是在变频器工作半小时后,确认故障之后再启报错的频率就增加了。我看了F0022中的故障值都是1也就是F0001,看了手册上所说的故障可能我都查了问题还有,不清楚有那位大仙遇到过此类问题。
还有就是我知道直流制动不适合频繁的启停。但我也用了复合制动和动力(能耗)制动,发觉制动效果没有直流制动好,或是复合制动和动力制动根本没有激活,关于后两种制动也望高手指点。
我好像听说直流过流IGBT短路或制动电阻短路会引起F0022,是否有这一说呢?
望版主及高手们帮忙。