使用超声波物位计测量密封状态下的原煤仓料位高度

2058

23

2007-05-08 22:44:59

请教各位师兄,
  高度14米的两个仓并排在一起,介质是破碎后的煤块(直径150mm),也有碎块,粉尘及湿气.底部锥型,顶部是平型封头,处于密封状态(也有可能很长时间处于密封状态下).我很想选择超声波物位计,但很害怕,因为顶部是密封的且可能保持很长时间,担心仓内的粉尘长时间积聚会很多而受到影响?我做过敞口仓上使用超声波的(但敞口仓内的粉尘能散发出来).这一次条件变了,我不敢确定,请各位师兄指点迷津?
  MultiRanger是中短量程的超声波液位计,只看到应用范围是液体介质,但丁丁师兄说过也能在固体区域使用(请丁丁师兄举个具体的例子),是否应在产品目录中增加固体的应用范围? 因小弟才疏学浅及刚接触西门子不久,故才有很多疑问,请不要见笑!