发布于 2007-05-08 23:41:00
0楼
Oracle和S7-400连?
你是否使用了Honeywell的PHD?
Oracle作历史存储不?
如果是PHD的话,虽然他使用了Oracle作内核,但是毕竟是算工业软件,
Honeywell有S7 以太网驱动接口的,
只不过好像卖的比西门子的SoftNet IE S7还贵.
PHD那端用OPC接口吧,作OPC Client.
作OPC Server的这一端,可以用西门子自己的SimaticNet,装SoftNet IE S7授权就可以了,如果你嫌Simaticnet 太慢,可以用KEPWare或TOP的OPC Server.
费用稍微廉价些,但是更灵活.
如果你就是单纯的用了Oracle作企业的ERP,
就想把S7-400连到ERP层去的话,
那你的Oracle就算是纯IT的系统了.
可以找IT的人,让他学习下通讯,
拿Vb写个接口程序给Oracle用就可以了.
除VB外还需要以下软件:
1.购买西门子的Prodave MPI/IE V6,注意必须V6,才有S7以太网驱动.
这样可以得到封装好的DLL文件,VB去调用DLL即可了.
2.购买OPC Server,西门子的,KEPWare的,TOP的,甚至Hilscher的,都可以,
VB作OPC Client也不难的.
Qiaopeng1231--乔鹏