发布于 2007-05-10 19:20:45
0楼
ABB的甚么DCS?
AC800F还是AC800M?还是更老的AC460?或是电力专用的Symphony?
如果是AC800还好办。不管是F还是M,都还好办。
都可以作Dp主去挂300作从的。
AC800作主挂315-2DP有无数的成功案例的。
在软件中导入315-2Dp的GSD文件,简单配置下就OK了。
然后在300中要写数据交换块,CPU的DP口交互,好象是SFB14,15。
我已经记不清了。
至于TP270和DCS的同步则十分的好作啊。
比如PID中的某个SV值,假设他为MW400。
你在TP270中建个点,可以给MW400赋值,
再把MW400 通过SFB14,15传送给DCS。
这样你在TP270中改变MW400的值,
300的CPU中MW400随之变化,
300再送给DCS,DCS也随之变化了。
整体思路就是这样的。
Qiaopeng1231--乔鹏