回复:A031报警让我迷惑

游渊

  • 帖子

    415
  • 精华

    12
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-01-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-10 20:19:51

0楼

1,在报警时用DRIVEMONITOR 监控一下速度给定值和实际值,看他们的差值是否大于P388.
2,启动时电流实际值为多大?有无电流限幅
3,增大P225(速调增益)
4,将电路板的接口部分拆下来清洁一下重新安装.
以上方法一步步观察实验,或许会有效果.试试吧.
努力成就未来
评论