6RA70使用中遇到的问题

1680

4

2007-05-10 21:37:52

我厂一台1250KW直流电机使用6RA7095-4KSS直流驱动器控制,前几天出现F005报警后自动停机,且停机后电枢电压表指示1000V(满量程)不回零。不能启动开机。经长时间断电后(大约1.5小时左右),电枢电压表回零。但显示o10.3(安全分闸),不能启动。查端子35,36己经短接,后将36,38端子短接一下面板可显示o7.0,但一开机便又显示o10.3,不能启动。后将6RA70的触发板更换,故障解除。
以上是6RA70使用中遇到的一次故障,特发此贴与各位交流一下。还请各位高手多多指教。
6RA70使用中遇到的问题 已锁定