2007-05-10 21:47:20

我厂一台1100KW直流电机由西门子6RA70直流驱动器控制,通过减速机传动,减速机输出端转速最高为40转。前几日出现转速最多只能升到30转,便升不上去的现象。经调整参数P741(由105增至135)后,转速回升至40转。如此调整是否稳妥,还请大家多多赐教。