我们使用的一台UNION卧加为SIEMENS 840D系统。在使用过程中突然出现手轮不能正常工作,但是按键都正常工作,可以走连续进给,显示也正常。
我依次更换了手持单元、分线盒、NCU,并量了分线盒的X3中3~6到NCUX121插头的连线。都不能排除故障。
检查DB31.DBB4,发现在手持单元的钥匙开、关切换时,DB31.DBB4一直为0000 1000,即进给停止一直为1,强行赋值0000 0000后不能置0。不知应该怎样排除该故障。
或者有谁能告诉我怎么能实现“在按下手持单元的+/-后可以步进而不是连续进给”。
步进就像按下OP面板上的+/-后可以按预设的增量进给一样!