回复:热电阻231测温pid控制,我感觉无法用pid向导?怎么办?

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-13 12:06:51

0楼

使用PID指令还是可以非常方便的改动PID参数的。在PID指令中,参数是写在固定的VD寄存器中,你完全可以通过MicroWin的状态监控页面,直接修改相应寄存器中的参数。无论如何犯不着跳楼啊!搞软件需要智慧,更需要耐心。