回复:请教:读取DP从站数据的几种方法问题!

小芳

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-15 09:36:55

0楼

1.使用集成的DP口,需要考虑每台的通讯数据量,它是占用主站的I区和Q区(视CPU种类:314-2DP是1K,315-2DP是2K;每个DP从站用户数据I/O最大为244BYTE)所以直接使用I/O区域就可以了或者使用SFC14、15;
2.而使用CP342-5占用主站的虚拟I区和Q区,数据打包发送的,这时就要使用FC1、2;也不存在最大地址一说,看你硬件组态的地址而定
3.看你FC功能块使用时候怎么设定了