Network1
A(
O #Output
O #AL
)
A(
ON #A
ON #R
)
AN #Estop
AN #Stop
AN #Start
= #AL

Network2
A(
A #Start
A #R
O #Output
)
AN #AL
AN #Estop
AN #Stop
A(
O #Up_Lock
O #Unlock
)
= #Output

Output,AL定义在OUT里,其余变量均在IN里,R备妥,A运行
现在的问题是,一部分程序AL自锁不丢(无论AL输出是什么),
极个别是Output不自锁(目前只发现一个)