1、两者区别的根本原因在于信号驱动方式的不同。电流信号是高阻输出的恒流源;电压信号是低阻输出的恒压源。
2、作为恒压源,由于受到驱动能力的限制,负载需要较高的的输入阻抗,才能保证输出范围和精度。根据电阻分压的原理,导线的电阻必然为引起信号的衰减。而且高阻输入非常容易受到外界电磁场的干扰,如果传输距离远,这个干扰很难消除。
3、作为恒流源,只要保证回路中的电流恒定(与电压无关),就一定能够保证负载端的采样电阻上得到的分电压能够精确的跟随传送信号。所以长距离传输不存在信号的衰减问题。而且负载时低输入阻抗(一般是250欧姆),对外界电磁场不容易形成较大的感应电势。况且电流信号的强度本身就比较大,一般的干扰噪声会相对处于弱势。
4、讨论两者的精度差别没有意义。
5、在仪表PCB板内部,因为传输距离短,一般都采用电压传输。在工业现场,大都采用电流传输。
6、在AD输入端,无论是什么信号,都要转变成电压信号送入AD芯片。