回复:频敏的问题?

寂寞烟蒂

  • 帖子

    148
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2007-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-18 17:13:16

0楼

我还是要回复一个贴子,是我用教训换来的经验。前几天公司的一个1250KW的电机启动时,因为高压动力柜辅助开关坏无法发出信号,致使电机启动后频敏无法切除。时间达5,6分钟,在这几分钟内听到频敏有很大的响声。过一会儿因为生产上的操作人员对电机加了负载,致使9个频敏线圈全部烧坏,并发生了爆炸,现场惨的很。所以我总结出频敏不能常时间的不切除,在不切除时一定不能给电机加负载。
初学,请多指教