发布于 2007-05-19 00:34:03
0楼
我没做过象限补偿。。请问这个补偿起什么作用。。
我厂一般测量定位精度和重复精度时用的是 垂度/斜度补偿。。
补偿方法:
18342 设置补偿点 一个轴2个表格
19300 04H
注意 由于参数是MD 所以内存会重新分配
所以- 备份然后读回
nck-reset
倒出 垂度/斜度补偿文件表
输入误差值 步断 最小值 最大值 方向(正向为1 负向-1)
然后数据写保护:32710-1 41300-1(同18342一样一个轴设2个表格开放)
nck-reset! 回零 参数生效。