一套棒材的成捆收集称重计量系统,CPU226,两个DI/DO扩展和一个AI扩展,一个口接TP270,另一个接打印机。故障现象:一个数字量扩展模块连接的外部设备不动作,同时TP270黑屏,检查时发现系统的24V电源带火,还打了我一哆嗦,用万用表一量,对地交流电压竟达到190V,判断应该是强电串入弱电回路,烧毁设备。经过详细检查,问题是一个继电器底座内部短路引起的。处理后检查电源时发现P24V对地为0,0V对地为-24V,再一看,所有模块的接地都空着,处理后再一量,正常。换完模块试试车,一切基本正常,就是由于TP270没有备件,一些系统的运行参数无法设定,按说用笔记本一输也照用,可以说没什么技术含量,可没想到的问题接踵而来:先是笔记本和PLC怎么也连不上,提示通讯超时,由于提供的PPI电缆是N久以前的老款,不带指示灯,笔记本也频频罢工,于是半夜骚扰了一群人,借了一套,接好线一试,电缆上三个信号灯没有任何反映,判断很有可能PLC的通讯口也损坏了,换吧,我先休息一下。不大会工夫就换好了,一试,通讯正常,下载程序时提示CPU型号不对,再一看,备件居然是200CN,编程软件还是3.2的,不支持,又连夜上网,下4.0和SP5升级包,一切搞定后已经凌晨4点多了,又困又饿,还被蚊子叮了满身包,那个难受啊。
总结教训,一是得赶快弄个笔记本,还有编程电缆,听说SIEMENS新出了一USB口的,支持PPI、MPI、DP,好东西啊,眼馋中;二是备件上线前要仔细核对型号,再有就是要及时升级编程软件,以支持更多的硬件。