发布于 2003-09-13 13:20:54
0楼
昨天我一直不解你所说得电机带得泵启动转矩大,有被卡住情况,加入提升转矩以后,电机可以启动工作,但使用了几天就烧了。因为,在我的印象里,风机和泵是一种负载特性,尽管我只用过风机类,没用过泵类。他们应该都是转速-转矩平方负载特性,启动时没有转矩,随着转速的升高,以转矩平方正比变化。
今天,我因为要做一个调试前的准备工作,翻看了一下最新的MM4选型样本(这个样本是彩色的,本网站也可下载)里面有一章“应用指南”,特别讲了应用要点与注意的问题,和你提问的内容很贴近,应该有帮助。推荐你读一读。
电机烧了,不仅仅与变频器有关,与负载也有关,与电机的选型也有关。对于这种综合性问题,认真的剖析、研究一番,将是很有趣、长见识的事。努力呦。
我是你的朋友