发布于 2007-05-20 10:33:47
0楼
PLC和触摸屏链接的通讯电缆是一根RS485的通讯线:3---3,8---8;触摸屏端的通讯波特率和与之链接的PLC通讯口的波特率一致。
PLC和PC通讯是通过PPI电缆,无法读写程序有可能以下几点存在问题:
1.该通讯口是否进行自由口通讯?如果进行自由口通讯,则可能不能进行PPI通讯;
2.MicroWin 的Set PG/PC设置是否正确?比如波特率、通讯口;
3.CPU是什么什么版本的?如果是CN版的,则需要MicroWin SP4并需要中文环境