回复:S7-200 CPU224因不慎将220V交流电接入输入端的L和N处,把内部的一个部件给爆了,还有办法修吗?

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-05-21 20:49:59

0楼

L和N不就是接AC220V的吗?我曾经将前接线端子与输出那边搞反了,将对应输入端的里面的一个电阻烧掉了,是贴片式的,我自己找一个相同的普通电阻换上后可以用没什么异常.
你的PLC该不是DC24V的吧?如果是这样的话,应该是烧了电源,可能是保险电阻之类的,我猜想(没拆过)DC24V的电源应该比效简单吧,应该不难修.
学如逆水行舟,不进则退