回复:关于在symbols中建DB块产生的问题

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-22 15:56:02

0楼

假设DB1中的DBD0被你定义为DINT,在你没给DB1定义符号的时候,DB1.DBD0在程序中可用为任何类型的数据,比如用在DIV_R中,编译不会出问题的。若是定义了符号,则DINT类型若用在REAL的场合的话,编译是通不过的。还有,stl里若是用Load指令的话,应该也没问题,若用在功能块如DIV_R时,也是有问题的。实际上寄存器可以随便用,只是怎样避开编译可能出现的问题罢了。