回复:请教S7-200PLC输出端在梯形图中如何编号?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-09-14 10:31:12

0楼

DI/DO/AI/AO均从0开始编号,DI/DO以8位一个Byte为界,AI以四路输入为界,AO以两路输出为界,进行分段,按模块靠近CPU的顺序依次分布,不足一段的量,以一段计。
比如224,14DI/10DO,14DI占IB0、IB1两字节,所以后续的模块也从IB2开始;10个DO也占两字节QB0、QB1,所续模块的DO亦从QB2开始。