CPU224最多可以扩展七个模块. 但是同时还要受背板总线电流的影响. 不同的扩展模块所消耗的背板总线电流是不同的, 不同的PLC所能提供的背板总线电流也是不同的. CPU224所能提供的背板总线电流为660MA(注意,手册上对背板总线电流的说法可能有些不一样,有的叫做: 为扩展模块提供的输出电流(5VDC)) , 接下来你应该去查找手册, 找出你所买的每一个模块所消耗的总线电流,相加,若不超过660MA,则可行.