如果上位机1,2,3都用WINCC,PC1也用WINCC,那么就用WINCC自带的OpcServer.wincc驱动
如果PC1用WINCC,上位机1,2,3不用WINCC,那也可以用OpcServer.wincc驱动,只是要倒过来做,PC1里建TAG,上位机1,2,3里连接这些TAG,然后对它们进行写操作

当然,前提是,你必须做好“上位机1驱动连接PLC1,上位机2驱动连接PLC2,上位机3驱动连接DCS1”