因为大多数AD转换器会把4-20mA的信号转换成 0-4000的整数,这个整数并不是我们要求的值,通常要把这个数按照一定比例扩大或缩小一定倍数,实地数值要根据现场变送器的类型和要求的单位决定.再看看ad转换器的位数,一般12位的就是4096,而一般要把电流转换为电压,需要加电阻,也要考虑进去,比如加个250欧姆的电阻那么4-20mA 就变成1-5 V,1v对应0,5v对应4096,其他值按线性求出。