回复:兄弟们,哪位用过S7-300的CP342通过PROFIBUS口与变频通信啊

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1008

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-05-25 08:36:21

0楼

假设变频器使用PP03,每台输入输出区6个PZD,12个字节。那么如果网络中有2台变频器的话,你在调用FC1/FC2的时候需要指定的数据区长度为24个BYTE,其中前12个是装置1的,后12个是装置2的数据。