回复:MM420反转时模拟量无输出,应该怎么调?

I_LOVE_SIEMENS.

  • 帖子

    474
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-25 10:19:08

0楼

不是没有输出,而是输出是负的,你的显示仪表若果不支持负信号当然不会显示了。
这个问题也算老问题了,在论坛里搜一下应该能找到。
不过,我还是给你贴一个吧,顺便我也熟悉一下。
P2800=1 //打开Bico功能
P2802.8=1 //打开乘法器
P2877.0=24 //指定第一个乘数
P2877.1=24 //指定第二个乘数
P2200=0 //禁止PID功能
P2264=2878 //指定PID信号的输入项为乘法器的结果
P2270=1 //使能PID信号开方功能
P771.0=2272 //指定模拟输出一为开方器的运算结果