quote:以下是引用lutidong在2007-05-21 09:52:17的发言:
有时现场的电磁干扰会通过线缆送到PLC机柜,如果你采用了屏蔽电缆和合适的接地方法(具体看SIEMENS的接线说明,隔离/非隔离/二线制/四线制/各种信号的传感器跟隔离/非隔离模块的接线都有详细说明)。正常情况下干扰情况可以消除。
我认为可以不加隔离器。
如果业主要求使用隔离器,是合同范围之外的,把问题交给商务人员解决;包含在合同内,让BOSS买单。
如果是合同范围之外而业主又不肯买单,他只是怕有干扰以后维护不便,推荐个方案:在PLC机柜内预留隔离器安装位置,有个退步就可以了。
谢谢你的建议,就这么做了!