在工控应用中,经常需要测量电机的速度,一种常见的方案就是将编码器连接在电机的轴端,其输出(A,B相)连接到PLC,在PLC编程时利用高速计数器对接收到的编码器的脉冲进行计数,利用定时中断即可测出电机转速。
在这种方案中,一个令人困惑的问题是究竟如何将编码器的输出连接到PLC的变速脉冲输入端。
就西门子200系列的PLC(以CPU224CN)来说,其输入为DC24V,而增量式编码器的输出电压有DC5V,DC24V等,输出方式有长线差分输出、集电极开路等方式,不同的编码器究竟如何与PLC连接?
1、编码器输出为DC24V,集电极开路PNP型,这种情况下将编码器输出直接连接到PLC即可;
2、编码器输出为DC24V,集电极开路NPN型,在这种情况下需要用高速光藕转换;
3、编码器输出为DC5V,长线差分输出,这种情况下,一是选用可接收长线差分输出的PLC,如OXXXN的CP1H-Y;如果选用CPU224CN,个人认为先用AM26LS32将差分输出转换为集电极开路输出,然后再用高速光藕转换为24V输出;
4、编码器输出为DC5V,集电极开路输出,直接用高速光藕转换为24V输出。