回复:Z轴不能动

baiguorong2003

  • 帖子

    226
  • 精华

    13
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2003-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-26 20:50:05

0楼

z 轴会是 PLC 轴?? 很少见!

一般出现此故障是因为FC16 ,FC15 或FC18 等PLC 控制轴的标准功能块,在处理
输入端信号的时序上存在逻辑错误!

出现此故障你可以查看轴的接口信号DBX68.7是否为“1”
如果要转换轴的控制类型可以自己编如下程序

OPN (轴的接口DB)
A DBX68.7
A M0.1 (自己定义)
= DBX8.4