网络2:延时型继电器S-OFFDT的常闭触点与扩展的脉冲继电器S-PEXT相连,S-PEXT tv参数设为s5t#10s,S-PEXT输出Q与制动电磁铁Q4.1相连

应该用Q4.0代替S-offdt 否则PLC刚启动时 S-offdt的常闭肯定=1 所以程序逻辑出错