使用有问题的话,可以查看故障帮助!

不管是初始化指令还是读写指令,都是错误代码的

初始化错误代码
0= 无错误
1= 校验选择非法
2= 波特率选择非法
3= 模式选择非法

读写错误代码
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
-
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误

常见的错误:

如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误

建议你仔细看看"《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》V0.90 版(更新版)(2007.01.05)"中的关于MODBUS通信章节