是逆变颠覆导致的可控硅击穿吗???

已锁定

huyie

  • 帖子

    432
  • 精华

    16
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-21

普通 普通 如何晋级?

是逆变颠覆导致的可控硅击穿吗???

926

3

2007-05-31 05:57:22

今天上午10:00,本单位所有设备正在正常运转,我也正在办公室使用电脑,突然车间报告,配电有一配电柜跳闸,其余设备中有一台6RA28控制器已经报F05.
有一台欧陆590 70A4Q的直流调速器+22KW的Z4直流电机正在运行,因电网问题也停止了,当时操作人员未发现任何异常.(注;该设备所在配电柜未跳闸,但电网波动涉及到此变压器的另一台6RA23报井).
重新送电启动该设备,只听见一声响声.操作工叫来电工检查,发现欧陆590有一模块已击穿,主控制板上已局部变焦,粗步检查有二极管\电阻\电容及脉冲变压器已损坏.
后查出配电房跳闸的原因:供电局相邻的配电线路跳闸引起本单位所在线路电压瞬间变化.
因该设备所带负载是一惯性非常大的负载,难道是电网瞬间停电所造成的逆变颠覆吗?