发布于 2007-05-31 10:11:03
0楼
我单位也有类似情况出现过,检测元件为图尔克接近开关,经DC24V中间继电器隔离,然后进PLC输入模块,因图尔克接近开关为电感式,存在渗于电压和漏电流存在,加之大型变频器在启动或运行中有高次谐波,中间继电器就频繁误动作,采取措施,软件采用延时滤波,还是达不到要不求,最后在中间继电器上并接一个1微法的无极性电容得解决问题,建议采取西门子的EMC措施,电容选取从0.1~1uF之间.
原因一:电感式电子接近开关本身提供的开关量是晶体三极管输出,具有渗漏电压,漏电流存在,或者接近开承受一定电压,即使不提供感应源,也将会有输出.所以不是很可靠,建议台否用磁开关(提供磁源,由干簧管输出,因为不存在电子器件,可能就不会出现这些问题);
原因二:考滤到直流电源上有较强的交流成份(可能是接近开关受一些干扰因素或元件本身问题等,内部晶体开关管接通,断开引起交流成份,产生不同频率成份至驱动直流24V小中间继电器,这些不同频率成份的交流份量与直流份量叠加在一起可使一个直流中继产生跳跃).
问题三:具体选电容量,也只是经验,当然有更科学的计算方法(容抗公式,电容的微分公式,选电解电容,还是无极性电容,有它们的性质,适应那些电路,电解电容多用于直流电路里对纹波成份加以平滑,根据无极性电容容量的大小可筛选出不同的交流/非正弦成份而形成通路,然而很好的从直流电压里面将交流成份滤出来.
声明:以上这些只作参考,仅是个人看法与分析,不正确之处,请指正,并加以纠正;
知其道,用其妙