我来解释一下:
1、EM231/235的输入,本质是电压输入,0-20mA电流输入时,+端与R端短接,目的在于把跨在R端与-端的一个250欧精密电阻串入回路中,电流流过此电阻后变为0-5V电压信号了。
2、量程的设置是按需要权衡的,保证AD转换有效位数最多且不发生溢出的原则来定。0-50mV与0-20mA/0-5V是可以共存的,根据最大信号5V选用0-5V量程,对于5V有12位的量化精度,分辩率1.25mV,那么对于0-50mV,只有50/1.25=40,不到6位的量化精度!