回复:TD200 3.0 加新报警出现问题

加班不断

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2006-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-05-31 19:56:24

0楼

quote:以下是引用dingzijie在2006-07-19 10:43:30的发言:
我在原来已经编写好TD200的基础上加入了一条新的报警信息(原来的程序可以编译通过),中文字母无法编译通过,可是如果加入英文字母就可以编译通过。
错误提示是错误2770:指定地址已经被赋值。
以前加中文都可以的 为什么就突然不行了
请高人指点一下


显然,你加的中文字母的地址2770在程序中已经用过了,要改个地址喽。