最近设计一个系统系统,控制电机正反转与高低速,内部采用二进制编码选择频率,原采用MM440,调试结果满足要求,后领导要求更换更为便宜的MM420变频器,但在调试过程中出现以下问题:
1、MM420 0.37KW 电机0.25 kw,与电机参数匹配,在18HZ时,电机出现抖动现象(用MM440无任何问题)
2、MM420 4个模拟量输入点定义为正反转 与高低速,将模拟输入1定义成数字输入4,内部参数基本上与MM440相同,上升时间P1120为0.4,下降时间P1121为0.3,定义数字量输出1为变频器运行状态。
问题:当电机以高速上行到层位置时,改为低速运行,过了层位置以后改变电机运动方向,下降到层位置,进行平层处理,在切换方向时变频器输出停止,运行信号为0,必须再次给运行信号,电机才能运行(用MM440无以上问题)
3、下载到MM420的参数,运行一段时间后发现参数被修改,重新下载发现无法覆盖,主要参数是P1000~P1022