quote:以下是引用sun3751在2007-05-31 05:38:40的发言:
请问楼上,我有MPI/DP-RS232数据线一根,能用来与S200通讯编程吗?


PLC编程口是RS485通信口,当它与编程器或装有编程软件的计算机通信时:
1、如果计算机或编程器中有CP5611卡,则直接可以用MPI电缆与PLC通信,MPI电缆连接形式为3-3,8-8,因为CP5611卡的接口也是RS485接口;
2、如果计算机中未安装CP卡,而通过RS232接口与PLC通信,因为RS232接口与RS485接口电气规范不同,所以不能直接连接,而要通过一个转换器将RS232转换为RS485,我们常用的PC/PPI电缆即是此原理,当然,你自己买一个RS232/RS485转换器,然后用MPI电缆连接也一样可下载程序;
3、你所说的MPI/DP-RS232数据线未曾用过,如果它可以将RS232信号转换为RS485信号的话,应该可以用来下载程序到S7-200 PLC中。