1、我曾经帮别人试过一个USB/PPI电缆,杂牌的。安装驱动后下载程序时遇到的故障同你一样,此电缆只是模拟出两个COM口(COM3及COM4,在“PLC-类型-通信-设置PG/PC接口-PC-PPI Cable 属性 设置”中可看到),我尝试过选择COM3及USB,不成功,选择COM4即可。
2、是否此USB/PPI电缆不能用呢?我看过一个关于这种电缆的统计,能够正常使用的比例并不大,如果只用于与西门子S7-200通信,最好还是买西门子原装的。如果还想与其它PLC或设备进行串行通信,还是买一个PCMCIA转RS232卡吧!
3、是否是PLC问题,如其通信参数设置不对等,建议使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。详情请参考以下链接。
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=6723