发布于 2007-06-03 16:18:16
0楼
41.什么是反馈?
答:将输出量的全部或一部分信号返回到输入端称之为反馈。
42.什么是干扰?
答:引起对象中被调量变化的各种外界因素叫干扰。
43.在孔板和文丘利管这两种节流装置中,当差压相同时,哪一种压力损失大?当管径和差压相同时,哪一种流量大?
答:对于同一个差压,孔板的压力损失要比文丘利管大3~5倍。当管径和差压相同时,文丘利管的流量系数大,因而流量也大。
44.前馈调节系统有哪些特点?
答:1)前馈调节是根据干扰作用的大小进行调节的。如果节拎到好处,一般比反馈调节要及时。2)前馈调节是"开环"调节系统。 3)前馈调节使用的是视对象特性而定的"专用"调节器。4)一种前馈作用只能克服一种干扰。
45.双金属温度计是怎样工作的?它有什么特点?
答:它有两片膨胀系数不同的金属牢固的粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应的温度。这便是双金属温度计的工作原理。 双金属温度计结构简单,价格便宜,使用方便,耐振动,没有水银温度计的"汞害",刻度也比较水银温度计清晰,所以用得很广。
46.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热偶套管拔不出来,这是什么原因?
答:这是因为热偶保护套管在被测温度下发生了弯曲。所以在加热炉等高温设备上安装测温元件时,最好应垂直安装,若必须水平安装,则当插入深度大于1m或被测温度大于700度时,应用支架将测温元件撑住。
47.什么叫做保护接地?
答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地,称为保护接地。
48.哪些装置应进行保护接地?
答:应进行保护接地的有:仪表盘及底座、用电仪表外壳、配电箱、接线盒、汇线槽、导线管、铠装电缆的铠装护层等。
49.什么叫做工作接地?
答:为保证仪表精确度和可靠安全地工作而设置的接地,称为仪表系统的工作接地。
50.工作接地包括哪些内容?
答:工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本安仪表接地,其目的是提供电位参考点、抑制干扰、防爆等。
51.DCS在生产过程中正常运行不需要维护,对吗?
答:不对。还需要定期删除其中的一些无用文件,以免这些无用文件占用硬盘空间,而影响机器的运行速度。另外对于一些重要的操作参数的历史记录要进行归档处理,并拷入磁带机作为资料。
52.差压变送器的停用步骤是什么?
答:1、缓慢关闭正压阀
2、同时打开平衡阀
3、再缓慢关闭负压阀
4、将一次取压阀关闭
53.热电偶冷端补偿一般采用哪几种方法?
答:1、冰点法 2、计算法 3、平衡电桥法
4、机械零点调整法
54.二位四通电磁阀应用于哪些场合?
答:二位四通电磁阀配用在双作用汽缸执行机构和活塞执行机构上,自动切换实现调节阀的开关动作,大量用于顺序控制系统。
55.气动长行程执行机构有何特点?
答:气动长行程执行机构具有行程长、转矩大的特点,它将20~100Kpa的气信号转变成相应转角(0~90º)或位移(200~400mm)
适用于角行程调节阀的需要,或用于大转矩的蝶阀、闸阀(风门)等。
56.调节阀按结构形式可分为哪几类?
答:1、直通单座调节阀 2、直通双座调节阀
3、角型阀 4、三角阀
5、隔膜阀 6、低温调节阀
7、蝶阀
57.浮球液位计有时输出达不到100Kpa,试分析其原因。
答:1、供风不足 2、发讯器风箱漏
3、发讯器盘根漏 4、连杆变位
5、输出管线漏
58.如何校验气动调节阀的额定行程偏差?
答:将120%的信号加入执行机构气室,从100%到120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比即为额定行程偏差(其目的是保证气关阀关到位)。
59.双金属温度计是怎样工作的?
答:它由两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度。这便是双金属温度计的工作原理。
60.如何检查氧气压力表内有无油脂?
答:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内,如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂。