发布于 2007-06-04 11:23:05
0楼
WinCC V6 SP3 Asian的工作版本是V6.1.1.2,而安装 WebNavigator V6.1 Europe时,安装程序会检测WinCC的版本是否是与其相匹配的V6.0.3.2,因此会有此错误。
解决方法:
1) 使用与WinCC V6 SP3 Asian匹配的版本WebNavigator V6.1 Asian
2) 进入Windows的注册表编辑器(开始菜单运行Regedit),将 “ Local_Machine\Software\Siemens\AUTSW\WinCC\TechnVersion”的键值从“V6.1.1.2”修改为“V6.0.3.2”。
无论成与败,无论甜与苦,我还是我。