在M12, 7/8" 接线板上设置PROFIBUS DP地址
允许的PROFIBUS DP地址:1至99。
1. 从旋转开关上卸下两个帽盖(使用14 mm扳手)。
2. 使用螺丝刀在旋转开关上设置所需的PROFIBUS地址。
– 下方的旋转开关:个位数
– 上方的旋转开关:十位

在ECOFAST接线板上设置PROFIBUS DP地址
允许的PROFIBUS DP地址范围是1到99。如果您设置任何更高的地址,I/O模块的红色总线错误LED将会指示该故障。
1. 松开ECOFAST接线板上组态连接器的螺钉,将其从连接器上卸下。
2. 卸下组态连接器的帽盖。
3. 在DIL开关上设置PROFIBUS地址。
4. 重新拧上帽盖。
5. 将组态连接器置于接线板上,然后用螺钉拧紧。