主从站只能分时通讯。即使是相同的指令,也只能一对一的来。主站和A站完成读写应答后,才能和B站通讯。否则两个从站的信号同时出现在网络上,上帝也不一定能把它们区分开。如果从站数量少,而且每次主站发出的指令的完全相同的,那么还有一个不规范的做法:两台从站分别设定一个识别符;把一个从站的应答指令延时一段时间发出,由主站通过识别符识别对应的从站并相应地处理数据。这个做法有点冒险。