我在前一家公司就用很多这样的热处理炉子,其实分段的时间和温度都可以在PC上进行修改和保存,这个时间和温度段就是一个工艺。
至于PC机软件,我也是用VB写的,比较简单,可以进行温度和时间的设定,通过MODBUS库进行通讯,
至于PLC程序,我倒认为不是一个很难的问题,问题在于你的加热采用什么方式,我们采用的是三相可控硅调功器(四通电子)来控制电加热管,测温采用热电偶。