整理一下逻辑:
一台上位机(CP5611+组态王);一台226;226通过EM227(DP)连接上位机;最终是上位机控制CPU226。
2台224XP各装有一个无线电台(美国货),226控制2台224XP,同时2台224XP也要反馈信息给226,226作为主站,2台224XP作为从站。我们省略上位机。
224XP各装在2台行车上分别控制各其的行车随行车一起行走.
简单点就是上位机控制226,226控制224XP,224XP控制行车。
上位机和226通讯控制部分因为有你例出的硬软件,应该很简单。224XP控制行车的部门也很简单了。
现在就是226和224XP通讯控制了。我想楼上的楼上的楼上都说得很清楚了,我再多嘴重复一次,二台224XP分别要有不同的地址,也就是站号,不管你用自由口,还是NETR,还是MODBUS,我认为都不是问题。
打个比喻,上位机控制第一台行车启动,在这个信号前加一个站号,满足条件第一台行车启动,第二台也不会回应。